第一,如果你的项目电机电缆线就是200m,那变频器的容量还要考虑增加容量呢。因为输出加了附加选件,加上电缆线的阻抗,线路损耗就很可观了。所以,要发挥电机100%的能力,控制系统需要增容呀。这个要考虑的;


第二,关于输出滤波器,主要就是dv/dt电抗器吧。我没用过这么远的距离。我一般都选择电机电缆线小于50m的安装距离。这个可以和现场提出要求的。你或许是不可更改的。所以,这个项目将来是有许多问题的。包括了EMC干扰的困扰。强电电缆线越长,高频干扰就越大。发射和传导功率就越强。处理起来就越棘手。这些问题是未知的。要有一定的思想准备呀。