@kdrjl

第一,那就必须要扩容了,45kw电机是要用132A的装置.  大型钢厂里面都是集中电气室, 不会让你把电气柜放现场.


第二,我想问的是你项目SLM加了进线滤波器没有? 我这上面的变压器容量很大, 我不想加进线滤波器, 电机模块出口没办法只能加出线电抗器.线路太长. 

关于干扰问题,你说的很对,  以前做过一套项目,在100m左右的伺服动力电缆,在过拖链的地方,经常干扰通讯并中断.  

这个项目幸好是安装空间还是充裕的, 干扰我会做足工作.

你说的能量损失过大的情况只会在电缆电容量大于  装置电容量的情况下才会发生吧?