恭喜,你发布的帖子
发布于 2018-01-26 19:04:35
6楼
不管是plc还是变频器,出现故障的时候,不要一开始就怀疑程序或者参数,先看外围的电气线路是否有故障,从输出到输入,每个点的信号一定测量无误,才可以确定是否是plc或变频器的问题。
我们卷取机的plc有一次出现故障,翻卷不动作了,现场维修人员怀疑是plc问题,时间已经是11点了,来我家用备用的新plc下程序,回去搞了一晚上都不行,交货期紧张,老板急得跳脚。明天我过去看了一下,翻卷的继电器不亮,没有12v电压,与之对应的plc点上的指示灯不亮,往输入部分查,plc对应点的灯不亮,晃了一下信号线,一下子就拔下来了,重新剥皮压紧,开机正常。之前收卷变频器的控制线也出现过类似的问题。
精华帖版主置评:阴沟翻船,基本都是低级错误故障所致。这个很具普遍性。经验提供的很好。kdrjl
请填写推广理由:
分享
只看
楼主