谢谢11楼的指点,,温度太低,,还真是第一次遇见,,

我们出现问题是这个月初,环境问题确实很低,整个车间都处于停机状态,配电室的温度估计5-10度左右吧,有的时候确实是偶然性的,下次有时间我会再试试,,温度上来后识别会不会没问题。。


看了一下样本,好像没有最低温度这个数据,只有最高40度,,