去年曾经更换过一台S120的cu310 dp现在的操作步骤也是按照 ,完整停电,过一会动手更换,先插cf卡到新的cu单元,然后装置送电。现象就是帖子描述的样子。
CF卡的版本号是2.6.2的,装上新的cu310 dp,在scout里面也能看到正确的版本和新换的cu单元的序列号。对应图片在最上面帖子中也有带了说明的。
换回原来运行的cu310 dp,继续使用这张CF卡,则可以正常运行。