回复:连续几个新CU310 DP安装到S120的PM单元轮流显示E;20,A01416,不正常的情况讨论

老兵veteran

  • 帖子

    10035
  • 精华

    506
  • 被关注

    576

论坛等级:至圣

注册时间:2004-03-11

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2018-01-26 21:41:16

9楼

展开查看
以下是引用G C Y在2018-01-26 20:03:59的发言 >7楼:考虑过版本的原因,但没有新的cf卡,且真的换cf卡,版本变了,也需要在step7的组态里面修改,意大利鲁道夫压延机,我自己动程序,需要承担很大风险。且需要用户取的对应的授权才行。
以下是引用老兵在2018-01-26 18:26:58的发言 >4楼: 你用新的CU310+...

引用4楼详细内容:

 你用新的CU310+新的CF卡试试。

我怀疑是二者的固件版本不兼容。但是从定货号看没问题。所以不敢确认是不是这个问题,仅仅是怀疑这方面有问题。

取得用户权限是什么意思?

只改硬件组态,没什么风险,不需要动程序。而且,动硬件组态可以用“替换”实现,而不必删除再添加。


买个新卡,直接用新的CU离线试一下。如果离线没问题,那就只能修改组态了。没有其它招。

如果新的CF+新CU也不行,那再想办法。

天生不宜做胜利者,自来没有胜利的欲望,只是不甘失败,十分十分不甘心失败。木心