以下是引用kdrjl在2018-01-26 21:38:38的发言 >4楼

楼主善于通过试验,来验证一些应用中出现的疑问。这种实践求真的方法,太值得提倡了。人的正确思想来源于实践。


不过楼主还差了一个对比实验,就是把这个VC系统,改成V/F模式,在相同的空载和满载状态,进行变频器的输出电压比对。或许会得到更多的启迪。假如说,你用的是西门子的变频器的话,我想VC控制和V/F控制,在相同条件下,空载和满载的输出电压,应该是基本一致的。不会差别很大。


为什么呢?我个人理解,在西门子变频器里,事先我们都要进行快速调试,因此,在变频器里已经建立该电机的等效模型。V/F控制或VC控制,都是基于这个等效模型来输出控制的。尽管VC控制下的等效模型有更精确计算和控制功能(能够转速闭环且转矩可控),而电机的基本特性还是没有变化的。


交流异步电机的基本特性:电机的输出转速只与供电频率有关,与供电电压无关。电机的输出转矩与电机的输入电流有关。它取决于电机的负载转矩。因此这里的电机供电电压,有间接作用,因为只有提供了足够的供电电压,才能保证电机的输入电流,以满足驱动负载转矩平衡。


因此,交流异步电机的调速特性里,电机的供电电压是个变量,不是定值。我们在监控电机调速状态的参数和指标时,只关注电机的运行转速;运行电流;如果有输出功率或者输出转矩分量参数,也可监控。其他的都不是电机动力性能的关键指标。当然如果把电机的输入电压作为转矩的参考值也未尝不可,但仅仅是额定点状态下有效,不是额定状态,这个电压是变化的。即便是电机满转矩输出,也达不到电机的额定电压值。所以监控电机电压,意义不大。


而监控变频器的输入电压指标倒是很重要的,因为变频器供电电压的高低,直接影响直流母线的电压,这对调速系统运行的安全性有直接影响。


个见,仅供参考。

谢谢K版的鼓励!

非常感谢你的指教!有时间我继续做一下V/F与VC的详细状态比较!!