第一,那就必须要扩容了,45kw电机是要用132A的装置. 大型钢厂里面都是集中电气室, 不会让你把电气柜放现场.
第二,我想问的是你项目SLM加了进线滤波器没有? 我这上面的变压器容量很大, 我不想加进线滤波器, 电机模块出口没办法只能加出线电抗器.线路太长.
关于干扰问题,你说的很对, 以前做过一套项目,在100m左右的伺服动力电缆,在过拖链的地方,经常干扰通讯并中断.
这个项目幸好是安装空间还是充裕的, 干扰我会做足工作.
你说的能量损失过大的情况只会在电缆电容量大于 装置电容量的情况下才会发生吧?
哦。
第一,关于容量,假设你的电机是45kW的,如果你的应用是重载(连续的100%出力),那就要选大一档驱动单元。比如55kW的对应电机模块。如果你的电机电缆线超过200m,要考虑降容使用,再加大一档电机模块,就得选75kW的。其他的以此类推;
第二,输入滤波器(就是无线电干扰抑制滤波器),我们以前总用。主要是针对安静的、清洁的电网环境,不允许你的系统干扰别人。而你在钢厂环境,确实没必要。大家都往公共电网上“倾倒垃圾”,你干净没用。嘻嘻。
第三,兵版的主意确实不错。你可以用PM240-2做电机驱动模块,CU320-2可以挂PM240-2,只是需要一个适配的接口模块。但我不知道这么做是否可行,一个CU320-2挂n个PM240-2.这个需要问问官方的技术支持确认。
PM240-2也可以共直流母线,输入悬空,用一个整流单元,PM240-2自带内置的制动单元,所以,无需在另外配置。只需要外接制动电阻即可。