回复:最近做一套钢铁拉矫设备,想省点钱,请大家给点主意

kdrjl

版主 西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    36663
  • 精华

    451
  • 被关注

    1446

论坛等级:至圣

注册时间:2003-06-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2018-01-26 22:17:09

7楼

展开查看
以下是引用海的蓝果在2018-01-26 16:49:34的发言 >4楼

@kdrjl

第一,那就必须要扩容了,45kw电机是要用132A的装置.  大型钢厂里面都是集中电气室, 不会让你把电气柜放现场.


第二,我想问的是你项目SLM加了进线滤波器没有? 我这上面的变压器容量很大, 我不想加进线滤波器, 电机模块出口没办法只能加出线电抗器.线路太长. 

关于干扰问题,你说的很对,  以前做过一套项目,在100m左右的伺服动力电缆,在过拖链的地方,经常干扰通讯并中断.  

这个项目幸好是安装空间还是充裕的, 干扰我会做足工作.

你说的能量损失过大的情况只会在电缆电容量大于  装置电容量的情况下才会发生吧?



哦。


第一,关于容量,假设你的电机是45kW的,如果你的应用是重载(连续的100%出力),那就要选大一档驱动单元。比如55kW的对应电机模块。如果你的电机电缆线超过200m,要考虑降容使用,再加大一档电机模块,就得选75kW的。其他的以此类推;


第二,输入滤波器(就是无线电干扰抑制滤波器),我们以前总用。主要是针对安静的、清洁的电网环境,不允许你的系统干扰别人。而你在钢厂环境,确实没必要。大家都往公共电网上“倾倒垃圾”,你干净没用。嘻嘻。


第三,兵版的主意确实不错。你可以用PM240-2做电机驱动模块,CU320-2可以挂PM240-2,只是需要一个适配的接口模块。但我不知道这么做是否可行,一个CU320-2挂n个PM240-2.这个需要问问官方的技术支持确认。


PM240-2也可以共直流母线,输入悬空,用一个整流单元,PM240-2自带内置的制动单元,所以,无需在另外配置。只需要外接制动电阻即可。

我是你的朋友