回复:S120变频器问题

yming

版主 西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    23138
  • 精华

    881
  • 被关注

    1253

论坛等级:至圣

注册时间:2004-03-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2018-01-27 09:41:35

7楼

展开查看
以下是引用kdrjl在2018-01-06 16:25:31的发言 >4楼

参数P1820或P1821都是针对变频器的输出相序取反,用这个参数倒向,虽然很方便,但变频器内部的控制逻辑就会改变方向了。比如说,原来原始的极性,正旋转方向下,电动转矩是正极性,发电转矩是负极性,而用P1820或者P1821去改变电机旋转方向的化话,这些原始极性就会颠倒了。


对于一些没有要求的控制工艺而言,这都是无所谓的。但如果在控制工艺上,对电动或发电的转矩极性有严格对应关系的控制,这么做容易把工艺逻辑搞乱。因此要注意呦。


电机旋转方向的改变,有控制字参数,P1113 = 0或1,也可改变电机旋转方向。而这个控制,对应的原始转矩的极性在逻辑上不会改变。


因为电机的运行有四个象限,每个象限都代表着一个电机的旋转方向和运行状态,都有严格的极性约定。最好不要破坏他们的原始逻辑关系。也就是说,如果电机三相电缆UVW相序有错,还是通过置换电缆的接法去纠正相序。这样比较规范。


个见,仅供参考。

我认为去调换电机接线、倒相序的说法是不合理的。

这个参数,就是为方便倒相序而设的。例如:双电机夹棍。在变频侧、电机接线,全部是按线缆色标顺序接线。夹棍的正确转向,就是在调试时,通过1820定义。

之后所有的维护,只需要看看旁边的(UVW)接线色标,即可完成正确的接线相序。

(就是说,所有电机的接线都是一致的。也从来不使用线号,只看颜色顺序。)

这种规矩,在这次搬迁就体现出来,生产线模块化的设计,拆开、叉车叉到外面,一小时。现场安装-启动,两小时。



学而时习之,不亦说乎?温故而知新,不亦乐乎?