以下是引用yming在2018-01-27 09:41:35的发言 >

我认为去调换电机接线、倒相序的说法是不合理的。

这个参数,就是为方便倒相序而设的。例如:双电机夹棍。在变频侧、电机接线,全部是按线缆色标顺序接线。夹棍的正确转向,就是在调试时,通过1820定义。

之后所有的维护,只需要看看旁边的(UVW)接线色标,即可完成正确的接线相序。

(就是说,所有电机的接线都是一致的。也从来不使用线号,只看颜色顺序。)

这种规矩,在这次搬迁就体现出来,生产线模块化的设计,拆开、叉车叉到外面,一小时。现场安装-启动,两小时。



嘿嘿,那是你没有碰到,在运行中需要辨别电机四象限运行状态的需求。电动发电状态需要转换,转矩闭环控制需要极性正确。否则你就不会有此说了。


按你这种说法,不分电机相序供电,会出现在电机顺时针旋转的时候,转速实际值可能是正极性的,也可能是负极性的,转矩实际值亦如此。这就会给控制系统的工艺控制功能制造混乱。在变频器内部的闭环控制,极性与旋转方向保持一致特别重要。


而你如果是把变频器当做驱动器,在内部不做任何的工艺控制,也没有什么转矩极性的需求,就是单象限的正反转控制,对转速的实际值也无极性要求。倒相序确实无所谓。


有编码器的系统,倒相序还要倒编码器的极性。