以下是引用HUANGZE75在2018-01-27 11:17:07的发言 >

大功率电机启动常用的星三角及自藕降压启动,对负载启动力矩都是有要求的,星三角及自藕启动其实都是人为将电机输入电压变低,如星三角将电机输入电压由380V变成220V,启动电流是1/3,启动力矩也是1/3,从这个角度来说电压和力矩的有密切关系的。

对,当然有关系。但是这个关系不是线性的比例关系,而是非线性的变量关系。正因为此,才有了交流电机的转矩控制方法_矢量控制或直接转矩控制。


这种交流异步电机的力矩控制,都是以电机电流为控制对象,而不是电机电压。电压是介质,是中间变量。


个见。