回复:6SE70故障处理,求助!

老兵veteran

版主

  • 帖子

    9989
  • 精华

    505
  • 被关注

    573

论坛等级:至圣

注册时间:2004-03-11

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2018-01-27 13:37:15

12楼

展开查看
以下是引用橡皮擦在2018-01-27 12:05:05的发言 >10楼:从昨天检查完24v到今天早上,故障还是出现了,现在我把控制器给换了
以下是引用老兵在2018-01-26 18:21:49的发言 >5楼:有效果请分享,精华...

引用5楼详细内容:

有效果请分享,精华等待。

以下是引用橡皮擦在2018-01-26 17:31:33的发言 >4楼:谢谢,我今天查了一...

引用4楼详细内容:

谢谢,我今天查了一下24V,的确是接线有松动,现在再看效果

以下是引用老兵在2018-01-26 11:41:45的发言 >3楼:这个故障应该屏蔽...

引用3楼详细内容:

这个故障应该屏蔽不了。

你还是先检查一下24V供电吧。

以下是引用橡皮擦在2018-01-26 09:31:58的发言 >2楼:首先我要谢谢你,...

引用2楼详细内容:

首先我要谢谢你,但是我还是有一个疑问,这P830参数是屏蔽故障报警,但是真实的安全停车问题不会彻底解决?

以下是引用工控女将在2018-01-26 09:24:44的发言 >1楼:F017    SA...

引用1楼详细内容:


F017    SAFEOFFinoperation在工作中安全停车    检查SAFEOFF开关(X009/5-6)是否打开(仅对于具有订货号No....-11,...-21,...-31,...-61的装置)    


6se70没有关于F017这个故障,故障屏蔽可以使用参数P830进行屏蔽,但是,对于过压,过流故障,即使屏蔽了此故障,当故障出现时也封锁脉冲,即有过压,过流故障出现,变频器停机,但没有故障代码出现。所以甚用参数p830故障屏蔽。

我觉得你应该把出问题的变频器的24V单独供。就用变频器本身的24V电源。

天生不宜做胜利者,自来没有胜利的欲望,只是不甘失败,十分十分不甘心失败。木心