回复:S120变频器问题

yming

版主 西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    23633
  • 精华

    912
  • 被关注

    1283

论坛等级:至圣

注册时间:2004-03-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2018-01-27 14:52:59

11楼

展开查看
以下是引用kdrjl在2018-01-27 10:01:44的发言 >8楼

嘿嘿,那是你没有碰到,在运行中需要辨别电机四象限运行状态的需求。电动发电状态需要转换,转矩闭环控制需要极性正确。否则你就不会有此说了。


按你这种说法,不分电机相序供电,会出现在电机顺时针旋转的时候,转速实际值可能是正极性的,也可能是负极性的,转矩实际值亦如此。这就会给控制系统的工艺控制功能制造混乱。在变频器内部的闭环控制,极性与旋转方向保持一致特别重要。


而你如果是把变频器当做驱动器,在内部不做任何的工艺控制,也没有什么转矩极性的需求,就是单象限的正反转控制,对转速的实际值也无极性要求。倒相序确实无所谓。


有编码器的系统,倒相序还要倒编码器的极性。

以下是引用yming在2018-01-27 09:41:35的发言 >:我认为去调换电机接...

引用详细内容:

我认为去调换电机接线、倒相序的说法是不合理的。

这个参数,就是为方便倒相序而设的。例如:双电机夹棍。在变频侧、电机接线,全部是按线缆色标顺序接线。夹棍的正确转向,就是在调试时,通过1820定义。

之后所有的维护,只需要看看旁边的(UVW)接线色标,即可完成正确的接线相序。

(就是说,所有电机的接线都是一致的。也从来不使用线号,只看颜色顺序。)

这种规矩,在这次搬迁就体现出来,生产线模块化的设计,拆开、叉车叉到外面,一小时。现场安装-启动,两小时。



没遇到过你说的这样结果。

我设计的六罐收卷机就是全部转矩控制,每机架模块两台电机对向转,(要求一正转一反转。都朝一个方向转,基座就受到扭矩了。)电机接线就是相同色标顺序。1820,一正一反的设置。

使用的就是 CU240E-2PN,无传感器的转矩模式,没遇到过你说的情况。

我觉得西门子的驱动,没有那么“笨”。能不知道什么状态是发电?什么状态是拖动?何况发电状态也不是经过IGBT,而是经过它反并联的二极管。




学而时习之,不亦说乎?温故而知新,不亦乐乎?
评论