以下是引用老兵在2018-01-27 13:32:37的发言 >30楼

问题1、如果有通讯故障发生了,变频器就无法接受来自PLC的信息了,“复位”命令自然也就失去能力了。如果在通讯正常的情况下复位其它故障,那自然是可以。但是,要想这个“复位”命令有效,PLC发送的第一个字的BIT10一定要设为1.否则主频器不接受。

2、你说的F7900?那有三个条件:转矩到极限&转速小于P2175&持续时间>P2177

好,我知道了,多谢了!我是想应答除了通讯故障外的其他故障。

那关于堵转故障的设置,我不用再去设置了吧,默认就行了吧?