以下是引用kdrjl在2018-01-27 12:17:42的发言 >11楼

嘻嘻,问题指向很明显,n台驱动器用同一个控制电源。只有两台会出现此故障问题,就换驱动器解决呀?你还不如调换驱动器的位置来比对一下,确认是此变频器真的坏了呢。


如果是位置不变,换谁来都会出现F17,那还是控制电源的问题(电源电缆线有问题);反之F17是随着驱动器走的,这台问题变频器不论接哪,都报F17,那就是变频器的问题了。


另外,要检查一下问题变频器的X9端子,因为以前虚接,是否导致端子的氧化,接触不良呢?这些疑点问题都可以排查的。

这两台控制器我已经换到别的设备,再看效果,再一个我这订货号的控制器不带X9端子,所以如果故障跟着设备走固能判断电路板有问题