发布于 2018-01-27 15:41:32
16楼
记得去年时候,有一台设备也是s120的,控制单元是CU320的,是控制书本型多轴功率单元的。电源是ALM,
plc是S7-412 + 317T。都是走的DP通讯。
因为有时候出现出现cu单元和ALM单元之间不能激活问题。设备厂家建议升级cu单元版本。cu单元版本升级后,s120和ALM的问题正常了。但和s7-412不能通讯了。
在用step7更改了s7-412的硬件组态配置里面的那个升级了版本号站点做了对应修改并下载到s7-412后,马上就正常了。