根据设备工艺做相关程序咯,一般模拟量的话都是滤波,滤波算法就多了去了。

你的情况,使用中位值平均滤波妥妥的。


中位值平均滤波法(又称防脉冲干扰平均滤波法)

   A、方法: 相当于“中位值滤波法”+“算术平均滤波法” 连续采样 N 个数据,去掉一个最大值和一个最小值 然后计算 N-2 个数据的算术平均值 N 值的选取:3~14 

  B、优点: 融合了两种滤波法的优点 对于偶然出现的脉冲性干扰,可消除由于脉冲干扰所引起的采样值偏差

  C、缺点: 测量速度较慢,和算术平均滤波法一样 比较浪费 RAM