没遇到过你说的这样结果。
我设计的六罐收卷机就是全部转矩控制,每机架模块两台电机对向转,(要求一正转一反转。都朝一个方向转,基座就受到扭矩了。)电机接线就是相同色标顺序。1820,一正一反的设置。
使用的就是 CU240E-2PN,无传感器的转矩模式,没遇到过你说的情况。
我觉得西门子的驱动,没有那么“笨”。能不知道什么状态是发电?什么状态是拖动?何况发电状态也不是经过IGBT,而是经过它反并联的二极管。
在我这,用P1820反转的操作,只用在风机控制系统上允许。实验台系统的不能。一定要规定好转向对应转速和扭矩参数的极性都要是原始极性状态一致。不能转向变了转速和扭矩参数的极性不变。