公司有套设备,是用两套660V,500KW的国产变频器并机使用,驱动高压绕线电机的转子,实现转子变频拖动控制电机。两套并机的变频器控制板是西门子的CUVC板! 绕线电机参数是315KW电机,定子电压:6000V,38.7A,转子电压:507V,转子电流:376A,我这本身一个变频器的功率就能驱动电机实现转子变频,这是从其他客户哪里借的设备直接用在了我们的现场,属于大马拉小车,在安装接线时我就迷糊了,电机转子额定电流376A,那我两个变频器并机使用,是不是不超载正常运行时,每个变频器就是各输出电机额定电流一半以下,也就是在188A以下?这样的话我接线选择电缆的型号就锁定了70平方的单股线就够了(公司没有比这再粗的电缆了),就是每个变频器的输出只接一根70平的线,到电机侧再并到转子接线柱上!我是这莫理解的,求指点。。。