恭喜,你发布的帖子
发布于 2018-01-27 19:21:31
10楼
1出问题后首先要检查外接制动单元有无击穿或接地,以及制动电阻是否有接地。由于楼主的设备是新装的,还要考虑选型是否正确,接线是否正确。
2 运行中报警,此时电机是否处在减速状态?如果不是,还要考虑参数设置问题。
3 执行停机操作不能算停机,速度为零,变频器处在就绪状态才算停机。
4 变频器进线断路器跳闸,除非断路器有脱扣线圈,千万不要不经检查就再送电,否则本来有维修价值的弄的没价值了。逆变的IGBT量过?
请填写推广理由:
分享
只看
楼主