我倒是觉得,如果PLC只是监控,驱动侧索性都用端子。
我也采用过这类的控制方式,只使用非周期通讯对变频器设置参数和监控运转状态,传递工艺“配方”。
多台的急停、复位就用并联(串联),联机只占用PLC一个点。反正,每台变频器端子都是继电器隔离的。
这样的好处是:用户使用时,即便触摸屏坏了,只要不是改配方,生产线照样还是能“正常”运转的。
楼主试过 控制字 位10=0时;断网 还会报故障么?
参数P854,我看说明“该指令等同于控制字1位10”.