这就是在实践中,一个大学生编的梯形图程序还不如一个技校生的来得可靠的原因,PLC的编程原理与其他计算机系统的编程还是有差别的。


既然PLC程序中有中断子程序以及基于条件执行的子程序,这些基于事件响应的程序只会执行一次,内部条件何来扫描2次的可能性?因此在这些程序里使用沿指令,从理论的角度分析就是有问题的。


的确,程序是人编的,是基于理论和经验的基础上的(理论是基础的基础),理论解释不通的程序必然是有问题的。就像现在很多人还在不断的出错,还要反反复复的讨论,而我的程序多少年从来就没有过这些事情。