回复:西门子v20变频器上电里面有异响,里面有元件烧毁!

手机用户20180127N0V4R4

  • 帖子

    1
  • 精华

    0
  • 被关注

    0

论坛等级:游民

注册时间:2018-01-27

普通 普通 如何晋级?

发布于 2018-01-27 21:50:49

12楼

展开查看
以下是引用李文华在2018-01-27 19:21:31的发言 >10楼

1出问题后首先要检查外接制动单元有无击穿或接地,以及制动电阻是否有接地。由于楼主的设备是新装的,还要考虑选型是否正确,接线是否正确。

2 运行中报警,此时电机是否处在减速状态?如果不是,还要考虑参数设置问题。

3 执行停机操作不能算停机,速度为零,变频器处在就绪状态才算停机。

4 变频器进线断路器跳闸,除非断路器有脱扣线圈,千万不要不经检查就再送电,否则本来有维修价值的弄的没价值了。逆变的IGBT量过?

  1. 制动电阻应该没问题,不会发烫,明天量下

  2. 2.减速中报这个故障,没有停机保护,所以没管.

  3. 3.确定处于停机状态

  4. 4.没量IGBT。

参数1240=0禁用直流控制器,1237=2占空比10%

万分感激,谢谢回答