回复:变频器在直流制动过程中不小心出现外部故障时会有什么样的结果?

威师爷

  • 帖子

    5108
  • 精华

    47
  • 被关注

    255

论坛等级:至圣

注册时间:2013-09-18

普通 普通 如何晋级?

发布于 2018-01-27 22:30:13

12楼

展开查看
以下是引用李文华在2018-01-27 09:07:11的发言 >4楼

直流制动的投入频率是多少?电机表现出怎样的现象?

投入直流制动的频率是1.5HZ,直流制动时间是1.5S

就是把变频器的READY信号关闭让变频器的READY信号丢失,这个时候电机正在直流制动过程中,听到电机有震动的声音。

这个是在实验室使用的结果。按照这个现象,即使变频器出现了准备信号丢失但是主回路没有问题的条件下好像直流制动还是一直保持工作到直流制动时间结束。


现在不明白的是为什么直流制动在正常没有故障出现的条件下非常平滑,基本上也就是听到一些电磁噪音而已。但是没有震荡怎么严重

工业起重机防摇摆 QQ:404136820 AntiSwayControl