这套双机并用的系统,只用一个CUVC板同时控制两个变频器,就好比人的大脑控制两只手一样,当载荷没有超载时,两台变频器同一型号,输出电缆到电机也用同一型号和长度的电缆,这样两台变频器的输出电流就会均衡,只是启动电流会过大,正常使用70平方的线是可以的,但是如果其中一台变频器有问题了,另外一台就会出更大的电流来满足负载需求,70平的线就不行了,所以要做好变频器故障检测,当其中一台变频器有问题另一台也不能工作!这样选70平的线正常就能满足需求了