展开查看
以下是引用zcomin在2018-01-28 10:32:56的发言 >24楼:
看一下CU参数(01) 9906需要为1 ,可能和这个有关 。可以改了参数再更换 。
p9906是拓扑校验等级,不是这个的原因。
换上新的cu310 dp单元,cf卡和bop20面板都是在送电前就已经安装到新的cu310 dp上了,这些在以后不再重复描述了。
新的cu单元装好后,送电,BOP20面板显示E,20...就是帖子描述的情况,BOP20面板的任何按键,操作都没有反应。
用SCOUT软件选择写入目标驱动器,进度条好长时间无任何反应。
这个情况,发的帖子里面有有描述。
这就是一个死循环了。
用现在运行着的cu310 dp试验,交换位置,cf卡不交换位置,送电是报警A01420,可以用BOP20面板修改参数,也可以用SCOUT修改参数或者把数据写入目标驱动器,进行RAM到ROM的操作。完全顺利正常。