回复:连续几个新CU310 DP安装到S120的PM单元轮流显示E;20,A01416,不正常的情况讨论

GuoChunY

  • 帖子

    241
  • 精华

    2
  • 被关注

    18

论坛等级:侠圣

注册时间:2009-05-29

白金 白金 如何晋级?

发布于 2018-01-28 16:30:00

30楼

展开查看
以下是引用zcomin在2018-01-28 13:59:30的发言 >28楼

用新的CU310,用出厂设置的CF卡,然后作自动配置看正常么?

多谢这个建议,因为当初只准备了新的CU310 DP,并没有申报采购新的CF卡,所以手边没有新的CF卡,只是试用了几个新的CU310 DP,

因为也不能正常运行,供货的卖家的技术人员亲自到现场试验也是我描述的情况后,把CU310带走了。

目前设备还在使用原机的CU310 DP运行中。

我曾经升级过CU320,直接把升级文件放到CF卡里面,注意要CF卡保留KEY,然后断电插入CU单元,再上电开机,CU就开始自动升级更新了。

版主发的链接是CU310 2.6.2 HF19的,我现在用的CU310 DP里面CF的版本是2.6.2 HF17的(CF卡订货号和版本在发的帖子里面也有图片和描述)。

CF卡自带版本和版主发的升级版本,两者相差不大,按照常理来说不应该是这个原因造成的。

但在没有解决问题之前,也需要试一试的。

等来了新配件再说。

多谢提供帮助。

评论
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

SINAMICS

共有8235条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

guzhang

恭喜,你发布的帖子

评为精华帖!

快扫描右侧二维码晒一晒吧!

再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!

  • 分享

  • 只看
    楼主

top
X 图片
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。