恭喜,你发布的帖子
发布于 2018-01-28 19:09:06
4楼
用隔离变压器了吗?
变压器次级输出一端接地了没有?
开关电源用得谁家的?
经过隔离变压器了没有?
24V输出的负极是否接地呢?
PLC的供电与传感器的供电是否同一个电源?
给传感器功能供电的电缆截面积是多少?考虑过长距离输送后的压降吗?
1200CPU的24V输出负极是否接地?
模拟量信号线是否使用屏蔽双绞线?
模拟量的屏蔽线的屏蔽层是否双端接地?
变频器输出线是否使用了屏蔽电缆?
屏蔽层是否接地呢?
整个系统的的接地容量是否够呢?总接地截面积是多少?
测距系统,是反光板是移动的,还是光源是移动的?
做定位的,32个循环的滤波太长了,反应会滞后的,引起系统振荡,知道吗?
“难道是1200抗干扰能力弱?还是g120干扰太强,现在很少用模拟量了,有点没有招了。”
呵呵,到底是哪里出了问题?