用隔离变压器了吗?

变压器次级输出一端接地了没有?

开关电源用得谁家的?

经过隔离变压器了没有?

24V输出的负极是否接地呢?

PLC的供电与传感器的供电是否同一个电源?

给传感器功能供电的电缆截面积是多少?考虑过长距离输送后的压降吗?

1200CPU的24V输出负极是否接地?

模拟量信号线是否使用屏蔽双绞线?

模拟量的屏蔽线的屏蔽层是否双端接地?

变频器输出线是否使用了屏蔽电缆?

屏蔽层是否接地呢?

整个系统的的接地容量是否够呢?总接地截面积是多少?


测距系统,是反光板是移动的,还是光源是移动的?


做定位的,32个循环的滤波太长了,反应会滞后的,引起系统振荡,知道吗?


“难道是1200抗干扰能力弱?还是g120干扰太强,现在很少用模拟量了,有点没有招了。”


呵呵,到底是哪里出了问题?


Zane 注册自动化系统工程师 Always save before download