发布于 2018-01-28 19:13:55
5楼
展开查看
以下是引用Haohaobb在2018-01-28 18:25:06的发言 >3楼:

又去观察了一下,发现这台设备变频器的进线和出现都加了磁环,我们现在这台有问题的是没有加的,另外还有一个区别是,我们有问题这台设备,传感器和电机一块随着设备移动的,控制柜固定在地面上,使用拖链走线,电缆大概二三十米长。
ab这套设备控制柜是随设备一起移动的,电缆整体比较短。
这2个区别。
关于EMC,可能还算是门外汉,还真得好好看看了。
呵呵,一看就知道好不到哪里去,这么点系统还要磁环绕呀绕的
Zane
注册自动化系统工程师