一、第1个实例:沿指令在中断里
认为沿指令不能在中断里使用,是最讲不出道理的。
LAD程序:
主程序部分:
中断部分:
STL程序:
主程序部分:
中断部分:
在线监视VD0、VD4的变化,有没有同步?
如果你有机会看到VD0比VD4多1个计数,这个机率是1%。因为主程序上的 P(EU) 比中断中的 P(EU) 早工作10ms。
程序持续运行,中断内的 P 不会漏1个计数或多1个计数。32位长整数可以计49天的。你要不信邪,运行1个月以后看结果。
如果真出现中断内的 P 不可靠不稳定,你把这个CPU扔了吧。
附上源程序:
推荐帖推荐理由:学习,学习。案例性质的讨论最受欢迎,大作出炉,特此推荐。(推荐人:高山孤影)