回复:欢迎拍砖。再论沿指令,实例还原真相

yanxiao

版主

  • 帖子

    12173
  • 精华

    47
  • 被关注

    188

论坛等级:至圣

注册时间:2003-06-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2018-01-28 22:46:32

1楼

一、第1个实例:沿指令在中断里


认为沿指令不能在中断里使用,是最讲不出道理的。


LAD程序:

主程序部分:


中断部分:



STL程序:

主程序部分:


中断部分:



在线监视VD0、VD4的变化,有没有同步?

如果你有机会看到VD0比VD4多1个计数,这个机率是1%。因为主程序上的 P(EU) 比中断中的 P(EU) 早工作10ms。

程序持续运行,中断内的 P 不会漏1个计数或多1个计数。32位长整数可以计49天的。你要不信邪,运行1个月以后看结果。

如果真出现中断内的 P 不可靠不稳定,你把这个CPU扔了吧。


附上源程序: