发布于 2018-01-29 00:00:03
11楼
SCL没有错!
错的是FC的临时变量,FC的输入与输出均是临时变量,每次调用会清零,楼主的输出赋值又是又是条件执行的,所以当条件不满足时,并不是赋值指令执行了,而是临时变量清零的值输出了。
把输出改为IN_OUT即可。
精华帖版主置评:没错。整楼的问题就出在它们是临时变量! -yming