恭喜,你发布的帖子
发布于 2018-01-29 08:49:41
5楼
12BIT分辨率模块,理论分度数就是4096,可以参考200PLC,AIW过来AD值应该是8个数一跳变的!不管你工程值量程是100还是200,其最大分辨精度也就是1/4096.
用尺子做个比喻:
12位模拟量模块,就好比定义了尺子共有多少个格,好比是4096个;
模拟量模块的分辨率就好比是一个格;
而我们测量值的量程就好比量程被平均分了4096份,需要测量的量程越小,划分的越小(也就是测量值的分辨率越小);需要测量的量程越大,划分的就越大(也就是测量值的分辨率越大);
但是最关键的还在于我们传感器的分辨率,如果模拟量模块的分辨率大于传感器的分辨率,则可以显示传感器的分辨率;如果模拟量模块的分辨率小于传感器的分辨率,则可以显示模拟量模块的分辨率;
大神们看看这个比喻哪个地方还有错误
请填写推广理由:
分享
只看
楼主