呃,你的这个是通讯协议层的问题不是串行通讯的问题。指令已经说明了是半双工而不是全双工…所以一个指令执行完成后就可以执行下一个的。
但是你的问题中,主站发数据给从站不等反馈就又发,或者从站回了一半的数据主站刚好又发数据,导致通讯总线电平错乱直接导致通讯失败最终主站发出数据从站收不到、从站返回数据主站也收不到,这样的乱搞没意义。就算是全双工,缓冲数据也是有限的,不可能处理器都处理不过来也不停接收数据不处理。