以下是引用yanxiao在2018-01-28 22:46:32的发言 >1楼

一、第1个实例:沿指令在中断里


认为沿指令不能在中断里使用,是最讲不出道理的。


LAD程序:

主程序部分:


中断部分:



STL程序:

主程序部分:


中断部分:



在线监视VD0、VD4的变化,有没有同步?

如果你有机会看到VD0比VD4多1个计数,这个机率是1%。因为主程序上的 P(EU) 比中断中的 P(EU) 早工作10ms。

程序持续运行,中断内的 P 不会漏1个计数或多1个计数。32位长整数可以计49天的。你要不信邪,运行1个月以后看结果。

如果真出现中断内的 P 不可靠不稳定,你把这个CPU扔了吧。


附上源程序:

实例1:沿指令在中断.rar


1:用单次中断而不是循环中断来测试一下沿指令

2:用形参传递而不是实参调用再来测试一下沿指令

3:循环中断的中断时间设置为500毫秒或以上,对应的SM0.5的加计数,看一下是什么结果?

4:示例2,示例3中子程序的调用实际是无条件调用,全扫描的