你现在问题的核心不是WINCC和ADVANTECH打架,而是WINCC调用DLL的问题.

没有看到你怎么做的DLL函数的声明,但有一点,我认为你调用的时候给的参数形式错误,导致调用失败.
你可以参考采集卡带来的C++例子程序所讲的,编程调用.
大致感觉,第二个参数应当赋上&ptAIVoltageIn
而你现在的方式怎么看都好象是在输出信号,而不是在读入信号.