以下是引用北雪雪纷飞在2018-01-26 06:54:01的发言 >3楼

abb的变频器楼主应该去ABB的论坛上去啊,怎么跑西门子的分享来了。。


不过为了讨论技术,也就无所谓了,,


ABB的缺相故障可以屏蔽掉吗?这应该属于重故障吧,西门子肯定是不可以屏蔽的,

有没有检测阈值之类的参数可以调节,也可能是检测的问题,板子检测有误,,

可以啊,那个故障其实没什么用,若是电机真正缺相,肯定会报过流的,再说这个缺相,看了一下故障信息,应该是低速时实际与理论计算的转速误差太大导致的,另外提升应该用的是无编码器矢量所以这个参数可以屏蔽