想用6RA80替换掉现在正在使用的6RA70,有这样一个问题,想咨询一下:原6RA70的46,48,50,52端子各自接一继电器线圈,其常开触点用于PLC的输入。对应的参数命令分别如下:P771 0104;P772 0106;P773 0196;P774 0197,分别作为:数调工作,数调故障,触发角上限,触发角下限的工作方式。现在用6RA80要替换原6RA70,外网电路不变,原6RA70的46,48,50,52端子改为现在的6RA80的19,20,21,22。6RA80没有连接器了,请问我现在这部分设置对不,P50771 0899.02,对应19端子,数调工作;P50773 53190.7对应21端子,触发角上限;P50774 53190.8对应22端子,触发角下限。其中故障功能没有找到,20端子怎么设置?就想求助一下:一是我这样设置对不,二是故障功能怎么设置,因为涉及到外网电路的连接及PLC控制程序。