今年下半年公司接了一个外蒙项目,意大利设计的产品,但是在工程施工快要竣工时,意大利公司宣布破产,我们公司把剩下的调试接了下来(回头有时间写写在外蒙的所见所闻及感想),在编写程序时遇见了这样一个调节阀TY471(下图为工艺流程图中的符号):

附件1:阀门的电气原理图

附件2:阀门的现场安装图

附件1:Motorized Butterfly Regulating Valve电动调节蝶阀.pdf

附件2:现场设备安装接线图.pdf

在附件1中可看出此阀门(明细栏中标注为:Motorized Butterfly Regulating Valve)可on-off也可4-20ma调节,但是有两个输出点不明白什么意思(没有说明书、没有阀门的厂家),恳请请各位大侠指点。

问题:1、附件1中第2页中A129.2的作用(ESD/DBL/STOP)

      2、附件1中第2页中A129.3的作用(ESD/DBL/2P)