以下是引用唐诗宋瓷在2018-01-30 13:40:28的发言 >25楼


扫描=a+b+c

扫描又可分为两部分:

程序扫描=b

I/O刷新扫描= a+c

扫描时间=完成“扫描”所花费的时间

@Zane 不知道您所说的“全扫描”是如何定义的?

逻辑指令全扫描,就是指所有的逻辑指令必须在每个OB1循环内被扫描执行一遍。


yanxiao版主举的例子,模拟量计算不用每个扫描周期都处理,并不是个恰当的例子,因为这不是逻辑程序,并且即使是周期性条件执行,也完全可以与沿指令没有关系。



Zane 注册自动化系统工程师 Always save before download