33楼
Z版,见贤思齐,能不能请赐教一下您编程所采用的标准?
引用24楼详细内容:
再重申一下我的观点,沿指令本身没有问题,问题是使用是否恰当。
比如,在中断或条件执行的子程序中,使用沿指令是毫无意义的,这是我执行的比较严格的标准。
换句话说,就是沿指令必须在OB1中被全扫描。
比较宽泛的标准是在事件中断和单次条件执行的子程序不使用沿指令。
目前,YANXIAO版主做的测试都是在周期性中断或周期性条件执行的状况下,其中例程2/3子程序调用是无条件的,相当于全扫描逻辑,这不能说明问题。
另外,在S7-1200上的模拟200SMART的程序测试,500ms的中断周期,按YANXIAO版主的测试方法,很快出现读数不一致现象,不可恢复。
很简单,基本就两条
1:逻辑程序全扫描
2:所有变量只被写操作一次