关于485通讯中终端电阻的投入
有一个项目,在设计的时候MODBUS通讯的网络如下设置,即一个串一个,很明显A作为网络的末端是需要投入终端电阻的。

但是在实际施工中,施工人员将流量计的通讯按模拟量的接法全部放线缆到了PLC柜,没办法,只要在柜内串接然后与PLC通讯,此时的终端电阻投入该选哪个呢?

根据终端电阻的作用,用于抬升在通讯中的电压衰减,所以应比较三个现场仪表到PLC柜的距离,即线缆的长度。

恰好在实际中,L3的长度几乎是L1,L2长度的两倍多,所以实际中将仪表C作为网络终端投入后,通讯正常成立。
个人觉得这样的处理方式有科学性也有偶然性。第一是,模拟量的电缆也是屏蔽线,虽然不是双绞线。第二是,L3的长度很长,所以对L1,L2的电压抬升能起到作用。