恭喜,你发布的帖子
发布于 2018-01-31 09:49:08
2楼
这个阀的功能还是不错嘛!
一般来说,这种多功能的阀,控制时可以手动,可以自动。
可以通过启停BOOL控制,按设定的开度开合;也可以通过REGISTER来控制阀的开合度。
一般用模拟量控制的时候,输入的模拟量为最小时,阀就关了(按正比计算),但还是开启状态,需要用BOOL来控制切断,才是真正关闭。
至于你的问题:
附件1中第2页中A129.2的作用(ESD/DBL/STOP),应该是紧急情况下的停止,对模拟量和开关量同时关闭(或中间有较小的延时);
附件1中第2页中A129.3的作用(ESD/DBL/2P),与2脚大致相同,只是相差在STOP,2P之间。对于2P,不知道系统中是如何定义的,但既然是ESD,肯定也是停机的一种,只不过是不同的定义而已。
举例来说吧,就像是VFD中的OFF1,OFF2,OFF3一样。
请填写推广理由:
分享
只看
楼主