用隔离变压器了吗?
变压器次级输出一端接地了没有?
开关电源用得谁家的?
经过隔离变压器了没有?
24V输出的负极是否接地呢?
PLC的供电与传感器的供电是否同一个电源?
给传感器功能供电的电缆截面积是多少?考虑过长距离输送后的压降吗?
1200CPU的24V输出负极是否接地?
模拟量信号线是否使用屏蔽双绞线?
模拟量的屏蔽线的屏蔽层是否双端接地?
变频器输出线是否使用了屏蔽电缆?
屏蔽层是否接地呢?
整个系统的的接地容量是否够呢?总接地截面积是多少?
测距系统,是反光板是移动的,还是光源是移动的?
做定位的,32个循环的滤波太长了,反应会滞后的,引起系统振荡,知道吗?
“难道是1200抗干扰能力弱?还是g120干扰太强,现在很少用模拟量了,有点没有招了。”
呵呵,到底是哪里出了问题?
非常感谢z版回复
用隔离变压器了吗?
有隔离变压器,
变压器次级输出一端接地了没有?
这个没有,这一点我们部门也是刚发现,之前几乎所有项目也都没有接地,所以发现用手意外接触到变压器出来的一根电缆竟然没有感觉,最近有个项目涉及到ce认知,提到这个问题,发现之前做的不到位。
开关电源用得谁家的?
应该是穆勒的,220变24v,220的供电是从隔离变压器出来的。
经过隔离变压器了没有?
经过!
24V输出的负极是否接地呢?
这个应该是没有的,我们部门之前的惯例,m也是没有接地的。
PLC的供电与传感器的供电是否同一个电源?
是同一电源,PLC是1214DC/DC/DC,都是从穆勒的开关电源供电的。
给传感器功能供电的电缆截面积是多少?考虑过长距离输送后的压降吗?
传感器供电是宽电压的18-30v,电缆是比较细,因为进拖链,现场使用了其他设备剩余的缆普的柔性以太网线,距离20m左右。
1200CPU的24V输出负极是否接地?
没有!
模拟量信号线是否使用屏蔽双绞线?
模拟量的屏蔽线的屏蔽层是否双端接地?
传感器自身出线一段,延长线屏蔽层与之自身出线屏蔽层短接,柜内接地。
变频器输出线是否使用了屏蔽电缆?
使用了!
屏蔽层是否接地呢?
柜内接地。
整个系统的的接地容量是否够呢?总接地截面积是多少?
额,这个我答不上来,我不在现场,即使在可能这块也没做到位。
测距系统,是反光板是移动的,还是光源是移动的?
光源移动,尝试把光源固定,也无明显效果。
做定位的,32个循环的滤波太长了,反应会滞后的,引起系统振荡,知道吗?
设备运行速度慢,而且是进plc,未直接给驱动,这一点倒是影响不大,直接改为最大,也是因为遇到干扰没别办法而为之。