如果进线电压正常、不缺相。几乎可以绝对肯定是预充电电路的问题。是预充电电阻的旁路“元件”及其驱动控制电路有故障。

继续试机运行可能将预充电电阻彻底烧毁。

当然,还应检测一下整流部分是否正常。虽然可能性很小。