恭喜,你发布的帖子
发布于 2018-01-31 15:11:48
52楼
抛开具体的PLC,边沿检测的原理,我的理解是这样的:
指令(或一个什么设备仪器之类)对一个被测信号采样,
如果采到的值和上次采到的值不一样,认为前后两次采样间有跳变产生。只能认为有跳变产生,跳了几次不确定;
如果两次采样值一样,认为没有检测到跳变。只是指令没有检测到跳变,实际信号有没有跳变,也不能确定或不可知(这就是大部分人认为指令有问题的地方)。
跳边的检测,使用了前一次的采样值,这个值要存起来才能用。
不带数据存贮的沿指令,前次采样值和本次采样值都是外来的,指令只是个加工工具,所以不分第一次使用第二次用,只要输入数据,就有按规则运算后的输出。
有历史数据存贮的沿指令,那个历史数据是内置在指令中,外面不可控,但它必须初始化这个数据。所以它就有第一次使用的要求,即第一次使用仅用来初始化历史数据,而输出是个确定的值,一般如固定的0值。
200smart的沿指令,自带历史数据的存贮,所以,如果只调用一次,即沿指令只扫一次,它的输出就是固的0值,是确定的,可预知的,不会出现其它情况。
这是关于只调用一次的回答。
请填写推广理由:
分享
只看
楼主