回复:再谈干扰问题:测距传感器与1200模拟量信号板配合使用,G120C运行时,数据波动大

Zane

版主 西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    21144
  • 精华

    401
  • 被关注

    1491

论坛等级:至圣

注册时间:2003-06-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2018-01-31 23:37:22

13楼

展开查看
以下是引用Haohaobb在2018-01-31 15:11:59的发言 >12楼

再次感谢回复。

针对目前的情况,版主有什么建议吗?

如果我也像图中那样,给变频器加个磁环,会有效果吗?

以下是引用Zane在2018-01-31 14:15:35的发言 >11楼:从楼主的反馈来说,...

引用11楼详细内容:

从楼主的反馈来说,还是等电势的问题比较严重!

以下是引用Haohaobb在2018-01-31 10:53:59的发言 >:照片上的设备是我看...

引用详细内容:

照片上的设备是我看另外一家设备而拍的, 配置类似,都用了相同类型的位置传感器,他们是ab的控制器和驱动,但是驱动器进线出线都加了磁环。

我们的设备g120c没加这个。

楼主没有看过我的专题“成套那些事”吗?


这是在系统层面设计环节出的问题,亡羊补牢有用吗?犹如一个胎儿身上的胎记,能去得掉吗?


有没有推倒重来的勇气,一劳永逸的解决问题?



Zane 注册自动化系统工程师 Always save before download