4楼
老话题了,一般我们讨论的都是Modbus多从站轮询时某从站断线无响应的处理,有时完成位和错误位都不置位就陷入了死锁状态。为了避免死锁在启动发送作业的同时启动超时定时器,当定时器计时结束时done位和error位都未置位判断本次发送失败,重发一次或启动下一发送作业,当然如果error位置位了也是这样处理。
这是西门子USS通讯实例里的超时处理。
不是这样的吧?
我倒是没用过 它485模块的MODBUS通讯。只用USS。
当使用CM模块时,与从站的通讯,是由CM模块自行完成的。错误出现是容易知道的。
问题是需要知道是哪一个从站出现问题。光从FB的ERR、DONE是看不出来的。
实际出问题的从站信息在背景DB里。