    下列程序为轧机垫纸机纸卷卷径测量程序,FC200块是将模拟量程序传递后将INT转换为REAL变量,原来卷径测量后输入点是PIW1334,最近该输入点坏掉,找到备用点PIW1342后但是不知道FC200两个输入点应该输入什么常数。FC200是将CHANNEL乘以2后加上ADRESS后在网络3中通过左移3位形成指针后模拟量PIW地址后,将整数转换为浮点数,现在就是想不通为什么不直接把PIW地址传递后进行转换,而是要将ADRESS和CHANNEL做运算后形成PIW地址,现在就是不能确定FC200的这两个常数,试了好几组可能的常数结果测量值都不正确,请大侠们帮忙看看!