       在一个项目中,用了一个313C-2DP的CPU,程序中用了一个时间继电器T100(S_ODT)做延时接通,运行中发现T100的S端已经持续接通,且延时已达到,但T100的Q端输出为0。

       监视发现T100在反复循环计数,从预置值计到零后再回到预置值再计到零,如此反复。

       T100复位端为空。

       T100线圈未重复使用。且本程序以前在别处正常使用过,不存在问题。

       本313C-2DP CPU做为DP从站挂在400H 的 Y-link 下面。

       反复查找找不到原因,无耐换了个时间继电器,将T100改为T10,结果程序输出正常,未再反复计数。

       问题通过换了个时间继电器解决,但出现问题的原因还不清楚,请大神指点.