S120驱动第三方电机

994

3

2018-02-01 23:13:23

 伺服电机是39Kw菲仕电机,编码器类型是旋转变压器,负载是液压泵。

液压泵出口有压力传感器(0-10V)检测压力,PLC给定两个模拟量信号(一个信号表示需要设定的压力,一个信号表示需要设定的转速),要求是希望能得到比较高的压力控制精度

S120选型如下:

功率模块 6SL3 210-1SE31-1AA0

进线电抗器 6SE6 400-3CC11-2FD0

制动电阻 6SE6 400-4BD22-2EA0

CU310PN单轴控制器  6SL3040-0LA01-0AA1

SMC10 电柜安装式传感器模块 6SL3055-0AA00-5AA3

Drive-CLiQ 电缆 6SL3060-4AW00-0AA0 (1.2米)

以上选型是否可行,有没有遗漏?还请各位大侠指教。

压力传感器的信号和PLC给定信号如何接到CU310控制器上?要不要加类似PG卡之类的东西?